модуль расширения для PT100
хочется узнать мнение, достаточно ли данного диапазона?
на данный момент тестовая схема измеряет от -200° до 600°
при разрешении в 12 бит будет дискретность в 0,22°
но это конечно расчетная величина. есть еще не большая нелинейность PT100.
но думаю в большинстве случаев со всеми погрешностями такой точности будет достаточно
и сколько каналов измерения будет оптимально — 4, 6, 8 ?
Редактировалось 1 раз, последний: 20:26
подпись 111111
В общем планы поменялись. Схема тоже.
будет 16 бит и скорее всего 6 каналов
Редактировалось 1 раз, последний: 22:51
подпись 111111
расчетная погрешность в симуляторе составила ±0,05°С в диапазоне от -200 до 850°С
если учесть все реальные погрешности в железе, думаю точность всё равно будет не хуже 0.1°
после сборки будет видно.
стоимость будет в районе 1.5к (напомню модуль 6 канальный) видео конечно тоже будет.
Редактировалось 6 раз, последний: 09:33
подпись 111111